电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2817|回复: 4

格力多联机GMV-pb160W/NaC-N1的压力记录

[复制链接]
发表于 2017-5-10 16:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  R410制冷剂内机设置温度16度,外界温度23度,只开两个房间电流4.9A.压力0.6MP,再开客厅两台后电流10.4A.压力0.85MP.电流14.8A,压力0.85MP, 电流15.2A,压力0.64, 电流16.9A,压力0.83MP, 电流15.4A,压力0.79MP.有它做参照,我顺利修好一台偶尔停机的故障。估计安装工加R410多了点,试机一天没有停机!
 楼主| 发表于 2017-5-10 16:40:48 | 显示全部楼层
但愿对后来者有所帮助。
 楼主| 发表于 2017-5-10 16:43:30 | 显示全部楼层
他家有三台一样的中央空调,记录的数据是在一台正常几上测得。是一拖4的
发表于 2017-5-10 17:48:00 | 显示全部楼层
作为参考数据之一可以,但作为判断依据不一定,因为即使相同机器,外机安装位子不同,管路长短不一,弯曲角度不同,管的房间面积朝向不同,仅仅依靠电流压力还是有很大差距的,不能凭此就下结论
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:23:22 | 显示全部楼层
秋之雨 发表于 2017-5-10 17:48
作为参考数据之一可以,但作为判断依据不一定,因为即使相同机器,外机安装位子不同,管路长短不一,弯曲角 ...

在变频空调升降频时电流一样,压力也不一样,数据已经说明。