试机时间要长点.水温太低了等上到一定温度看看
发表于 2017-5-10 22:10:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-10 23:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟是有前提的,那就是你的氟纯度跟的上厂家的氟才行
发表于 2017-5-11 11:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主测了回气管温度,膨胀阀后面的温度咋不测?
发表于 2017-5-11 11:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主所指回气管是连接管粗管吗?还有你说的膨胀阀应是节流装置,是在外机吗?没搞过这东东好奇
发表于 2017-5-11 12:08:16 | 显示全部楼层
应该还少了点氟
发表于 2017-5-11 12:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
独山飞驰 发表于 2017-5-9 16:25
这段时间空调一般都制冷,要制热,要看环境状态,门,窗是否关好

人家是空气能热水器。!
 楼主| 发表于 2017-5-13 09:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀后为零下9度,压缩机吸气管为零下12度,排气温度65度,有点像制冷剂过多,可是结霜不全,真不知道咋回事?
发表于 2017-5-13 17:42:49 | 显示全部楼层
最加点试试
发表于 2017-5-13 19:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
等水温升升再看看。