接修这台移机后的3匹格力柜机空调,正常工作5分钟后显示e3,将低压保护和零线短接后正常,这样做可以吗?
发表于 2017-5-9 11:42:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 微山美的售后 于 2017-5-9 11:45 编辑

不可以这样使用,这样只是辨别故障范围是在外机,但是解决不了故障点,属于治标不治本
发表于 2017-5-9 11:42:59 | 显示全部楼层
暂时性还可以,建议查找根本原因修复
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个机子内外机的传感器插头不匹配,内机有三根线,外机只有两根线。另外ovc和l pp两根线接反不会出现这个故障吧
发表于 2017-5-9 14:11:16 | 显示全部楼层
上电路图帮你看
 楼主| 发表于 2017-5-9 14:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
我将低压保护与零线短接后就客户家了
发表于 2017-5-9 15:59:16 | 显示全部楼层
测量一下电板上LPP点与 零线是否电阻啊,有会E3,无查氟量。
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
检查压力4个压正常,在正常工作的五分钟内,火线与L P P之间无220伏的电压,当时都晚上八九点了,所以就直接和零线短接就走了
发表于 2017-5-9 23:22:23 | 显示全部楼层
你这种工作态度是错误的,宁愿不让机器转,也不能带着病工作,有时候你走后发生什么,讲不清。
发表于 2017-5-10 10:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
去掉保护设备,压缩机会损坏。