楼主: 刘哲维修

35空调r22加长毛细管能否使出风口3度左右?

[复制链接]
发表于 2017-5-11 11:26:12 | 显示全部楼层
完全可以   首先保温要好   毛细管换成可调膨胀阀.内机要加一个化霜电路  加热器..电路板要做好防潮...里面要做好排水
发表于 2017-5-11 11:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
目标设备是一中温制冷装置,用空调改纯粹加长毛细管恐怕不行,节流装置应需改成膨胀阀,控制部分当然不能用空调电脑板,需改成冷库用控制电脑板吧,这事不简单
 楼主| 发表于 2017-5-12 20:21:21 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,用冷库温控改了下,制冷系统没动室内温度达到3度。内机不结霜,完美
发表于 2017-5-12 21:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
换134 12  
发表于 2017-5-12 21:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
换134 12  
发表于 2017-5-12 22:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
用冷库系统多好没必要空调改
发表于 2017-5-23 22:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
空调就是空调。冷藏叫冷藏柜
发表于 2017-5-24 11:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
工况不同,就算改了寿命也不长,不如淘一个二手冷库专用机,也不贵。
发表于 2017-5-24 15:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-5-9 07:49
不仅仅是毛细管的事,要综合考虑

直接把空调外机里的单向阀去掉要把单向阀边的旁通毛细管留下
发表于 2017-5-24 15:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
直接把空调外机里的单向阀去掉要把单向阀边的旁通毛细管留下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册