楼主: 农民老大哥

三菱五匹接线

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-5-8 08:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2017-5-8 08:31
老式三菱空调内机220V供电,外机380V三相四线供电,很常见!电源漏保用3P+N型,32A漏保!

因为跳闸所以怀疑    接线端上的线不一样
 楼主| 发表于 2017-5-8 08:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-5-8 08:33
机组应该是一套,能把内外机的123接线端子上的接线拍照看清楚就好了

谢谢各位的回复 请帮着看看图
2017-05-08_08.39.10.jpg
IMG_20170503_102154.jpg
发表于 2017-5-8 08:45:25 | 显示全部楼层
农民老大哥 发表于 2017-5-8 08:35
因为跳闸所以怀疑    接线端上的线不一样

接线端子下方的接线也许是连线中间有接头(线不够长,接了不同颜色的线),这不能说明什么。主要看接线端子上面的线。
发表于 2017-5-8 08:45:57 | 显示全部楼层
你这图拍的一点都看不清楚,放大更看不清楚。
 楼主| 发表于 2017-5-8 08:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-5-8 08:33
机组应该是一套,能把内外机的123接线端子上的接线拍照看清楚就好了

重来拍一张看看。 半个半个的拍
2017-05-08_08.54.29.jpg
2017-05-08_08.55.10.jpg
发表于 2017-5-8 09:28:39 | 显示全部楼层
坐等高手解答。
发表于 2017-5-8 09:48:11 | 显示全部楼层
好资料       谢谢    分享       。
发表于 2017-5-8 10:11:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 JDWXZY 于 2017-5-8 10:14 编辑

外机的你再拍一个看,拍完整,原来接线颜色应该是对的,只是外机电源线没有看到
发表于 2017-5-8 10:19:47 | 显示全部楼层





外机供电,分清线路,接上对应的线就好。
发表于 2017-5-8 10:27:34 | 显示全部楼层
农民老大哥 发表于 2017-5-8 08:35
因为跳闸所以怀疑    接线端上的线不一样

跳闸要搞分清(讲清楚)是过流跳空开或是漏电跳漏保,接线端上的线不一样可用万用表测量,。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 18:32 , Processed in 0.060092 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表