外机黄绿线不接 起到接地效果吗?

[复制链接]
发表于 2017-5-6 17:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天新装的海尔1.5p定频空调 打开外机盖子发现师傅没有接黄绿线 请问要紧吗 能不能起到接地效果?我家插座有地线
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:29:18 | 显示全部楼层
师傅们能否帮小弟解答一下?
发表于 2017-5-6 17:51:44 | 显示全部楼层
不接空调外壳不能起保护接地作用,万一空调漏电有危险。
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:56:22 | 显示全部楼层
可内外机都有那么粗的两根铜管连着,外机为什么还要接地线呢?能否给小弟解答一下?
发表于 2017-5-6 18:11:32 | 显示全部楼层
内外机的铜管连通是可以全接通插座的地线端,但按国家标准电源线也要內外机都接地,双重接地是预防断了一处接地还有另一处接地起保护,有见过大型的铁槽架就知道为什么铁槽之间的连接处还要加黄绿线再次连通道理一样
 楼主| 发表于 2017-5-6 18:14:34 | 显示全部楼层
风吹影动 发表于 2017-5-6 18:11
内外机的铜管连通是可以全接通插座的地线端,但按国家标准电源线也要內外机都接地,双重接地是预防断了一处 ...

原来这样 懂了 谢谢大神解答
发表于 2017-5-6 18:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
可以起作用,但是里面的接地断了就等于没有接地了。
发表于 2017-5-6 18:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
空调内外机底线就是多此一举,完全没有用
发表于 2017-5-6 22:17:47 | 显示全部楼层
空调铜管可以起到接地作用。
发表于 2017-5-6 23:31:51 | 显示全部楼层
如果你家的空调电源插座没有接地线,那是没有作用的!如果你的外机有接地线同时你的外机还在一楼或者有接地装置(就是外机有接地装置)那还好,否则一旦机组漏电就有触电的危险。