美的5P柜机,低压管结霜严重,结到内机蒸发板上都是

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-5-5 12:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
大家好,今天拆下来,确实是背后脏了
发表于 2017-5-6 06:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
袁同涛 发表于 2017-5-5 01:59
有以下这种情况:
  蒸发器结霜,越结越厚,变成冰块,致使蒸发器热交换效果变差恶性循环,然后会一路顺着 ...

支持你的判断和解决方案
发表于 2017-5-6 07:21:52 | 显示全部楼层
    粗管结霜故障一般有下面几种原因,粗管变形握扁,室内机过滤网过脏,室内机蒸发器背面过脏,室内机出风量小,室内机电机电容变小,电机转速变慢等等,如果是移机后出现这种故障,应重点检测粗管有没有握扁。祝你好运
发表于 2017-5-6 19:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
典型的背后脏了,必须拆开,看看就一目了然了。
 楼主| 发表于 2017-5-9 19:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
恩问题已经解决了,拍照了背面脏堵,谢谢