发表于 2017-5-6 10:46:16 | 显示全部楼层
光接外机风扇电机通电,那个转,就找哪个。
发表于 2017-5-7 02:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
把故障机断电,另接一条火线(或降压后)到内机连接铜管上,再到外机逐一测电压吧
发表于 2017-5-7 11:46:05 | 显示全部楼层
遇到过,一排排的,风管机一楼,外机4楼,两个人找,慢慢的找慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢。。。。。。
发表于 2017-5-7 12:01:02 | 显示全部楼层
百里挑一,前期是肯定需要时间和精力去慢慢寻找和匹配
没别的简单办法,除非你能找到当时的施工图等资料,否则只能把时间花在“路上”
发表于 2017-5-7 20:35:38 | 显示全部楼层
多开关几次就确定了.首先不开机,记住外机没动的,然后开机再是不是可以确定了
发表于 2017-5-7 21:54:22 | 显示全部楼层
寻线仪 方便快捷 一般人不告他
发表于 2017-5-7 22:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
安装宽带的人手里有通讯线路检测仪,借一台用用。
发表于 2017-5-9 11:21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 M135792468 于 2017-5-9 11:23 编辑

其实很简单,拿根电线上到外机螺丝上,把线牵到内机,万用表一侧内机铜管通的就是了
发表于 2017-5-9 14:06:04 | 显示全部楼层
既安全又快速的办法是接个隔离变压器,二次侧一端接内机铜管,另一端悬空,铁芯不要接地。然后用电笔逐一测量外机感应电压。
发表于 2017-5-9 20:14:03 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-5-4 23:24
寻线仪就搞定了。不过这东西麻烦,某酒店一直让我维修,我都偷偷做了记号,最后酒店找别人来一搞寻机子就是 ...

老手,太绝了