120平方售楼部,装三台空调还出汗

[复制链接]
发表于 2017-5-4 16:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
变频机与商用三相机,应该三相机效果好
发表于 2017-5-4 16:15:32 | 显示全部楼层
长约15M,高4.5M,西晒,
这是个巨大的太阳能啊,3P空调肯定没有效果.
内部加窗帘都毫无改善
发表于 2017-5-4 16:30:30 | 显示全部楼层
一个西晒窗就要吧面积扩大一倍以上的面积,三台三相五P还差不多!
发表于 2017-5-4 16:41:46 | 显示全部楼层
这下摊上大事了,事后很被动
事前没想仔细制冷够不够,
遇到不好说话的主很麻烦...
发表于 2017-5-4 16:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
空间太大  我估计换上5p的 也够呛!
发表于 2017-5-4 17:26:04 | 显示全部楼层
最少要21600制冷量才能用
发表于 2017-5-4 17:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2017-5-4 06:23
平常按200制冷量/平方计算,加高保温不好的按300/平方计算,120*300需要36000制冷量,3台5p差不多。

如果房子很高怎么算,比如3米 乘5米X6米高的要多大空调?
发表于 2017-5-4 18:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2017-5-4 17:33
如果房子很高怎么算,比如3米 乘5米X6米高的要多大空调?

一般厂家给的高度是3米左右,6米的高看你是不是做阁楼,做阁楼的话要兼顾上下2层,肯定要乘2的制冷量,如果光一层乘1.5就够了。这是制冷,制热6米高肯定没效果。
发表于 2017-5-4 19:02:09 | 显示全部楼层
空调是没有问题得主要是玻璃墙传染太快
发表于 2017-5-4 19:05:08 | 显示全部楼层
修我朋友一个空调是馆子就8.9个平方单间3匹柜机也是玻璃墙温度就是降不下来