120平方售楼部,装三台空调还出汗

[复制链接]
发表于 2017-5-3 21:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  如题,一个售楼部,面积大约120平方,层高4.5M,一面是玻璃幕墙,长约15M,高4.5M,西晒!先前安装两台格力3P变频柜机,后售楼部负责人反应基本没什么效果,后追加一台3P格力柜机。这几天逐渐高温,反应还是很热(负责人还说出风口基本不凉),我说就算是有一台机子有问题,不可能三台都有问题啊!负责人让我明天下午2点太阳最大时候去现场看看。我琢磨1。层高太高了  2.一面是长大约15M*4.5M的玻璃幕墙,再追加一台3P空调可能都不会有什么效果。再加上窗帘也不行吧。现在四个角落已经有三台机子了,再添一台3P柜机要是还不凉怎么办,大家帮忙出出注意。
发表于 2017-5-3 22:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
电压怎么样?线径怎么样?外机位置扇热怎么样
发表于 2017-5-3 22:18:15 | 显示全部楼层
有图吗,多上几张现场图
发表于 2017-5-3 22:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
三台肯定不够啊
 楼主| 发表于 2017-5-3 22:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
明天我拍几张图片。三台是不够,但是再加一台也不敢确保一定凉啊。售楼部那里认为是机子质量问题,卖空调的商家又催去解决问题
发表于 2017-5-3 22:37:47 | 显示全部楼层
换成三台5P还差不多,三台3P的,你是个新手连路都没上过的
发表于 2017-5-3 23:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
擦你个格力 发表于 2017-5-3 22:13
电压怎么样?线径怎么样?外机位置扇热怎么样

办公室本来就要装大点的,又是西晒,还那么高,一般空间高三米3p的管三十个平方,但是现在还4.5米高,还是玻璃墙还是西晒,这下你摊上事了,如果碰到不好说话的你就惨了,我们公司装之前没跟顾客说清楚,签好协议,发生退货都要自己买单的
发表于 2017-5-3 23:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
换四台五匹格力柜机,每个角落各一台,玻璃还要隔热才行,不隔热装多少的空调机都没有作用的
发表于 2017-5-3 23:32:12 | 显示全部楼层
不管是三台还是四台3P,首先要考虑使用环境,环境不同效果就会大打折扣。3P的有效面积是35平方左右,况且你那楼层较高,又是一面玻璃幕墙而且还当西晒,所以安装四台3P同样会感觉不是很凉。采用R32制冷剂的空调,出风口一般就是13度左右,如果说空调有问题,检测一下出风口温度。如你所说的那种环境,至少要安装三台五匹才行,或者就该安装五台3P。
发表于 2017-5-4 06:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
平常按200制冷量/平方计算,加高保温不好的按300/平方计算,120*300需要36000制冷量,3台5p差不多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 21:07 , Processed in 0.059155 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表