楼主: 海王星天

大金工程机报Lc故障,问问大师们维修思路。

[复制链接]
发表于 2017-5-3 21:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
风扇马达,风扇变频器,滤噪器,电路板都认真看看,可能对你有帮助。
发表于 2017-5-3 22:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
故障代码含义:变频器与主板之间通讯故障但具体还是要看机型,个别机型不一定在故障代码含义之内
 楼主| 发表于 2017-5-4 22:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2017-5-3 22:28
故障代码含义:变频器与主板之间通讯故障但具体还是要看机型,个别机型不一定在故障代码含义之内

不修了,几器几十台,沒有施工图纸,对应机都找不到。
发表于 2017-5-6 17:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
进入模式不就可以找出对应的内机吗
发表于 2017-5-20 22:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
把所有的都开起来,你的不就找到了,模式里可以找到系统号啊
发表于 2017-5-20 22:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
还有报LC外机风扇不转
发表于 2017-5-20 23:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
变频主板模块故障,更换吧
发表于 2017-5-21 15:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以进入设定模式2设置,把变频压缩机屏蔽就能用了
发表于 2017-5-21 20:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
认真做好每一步
发表于 2017-5-21 21:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个型号就是压缩机问题