关于空气能问题前辈们进来

[复制链接]
发表于 2017-5-1 16:09:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇一空气能家用机,氟循环的;漏氟了,补漏抽真空后,液态加r22至0.7mp,开机低压由0.3mp慢慢升至0.7mp;高压也是由1.1mp慢慢降到0.7mp,气液罐制热时通体结霜,制冷时顶部常温,下面冰凉结露,环温水温都是19度。请各位前辈帮忙分析一下什么问题?是压机串气吗?
 楼主| 发表于 2017-5-1 16:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
还是四通阀串气?
发表于 2017-5-1 17:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
xinjin5838 发表于 2017-5-1 16:26
还是四通阀串气?

你摸摸四通发嘛。两热两凉
发表于 2017-5-1 18:55:15 | 显示全部楼层
制冷,气液分离器上部常温,下部结露,缺制冷剂。
发表于 2017-5-1 19:08:33 | 显示全部楼层
露点在哪找到了吗?储水罐里的管道容易坏,那样的话系统里就有可能进水。我遇到过
 楼主| 发表于 2017-5-1 19:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
服务为民 发表于 2017-5-1 19:08
露点在哪找到了吗?储水罐里的管道容易坏,那样的话系统里就有可能进水。我遇到过

漏点已经补焊了
 楼主| 发表于 2017-5-1 19:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
伟胜 发表于 2017-5-1 18:55
制冷,气液分离器上部常温,下部结露,缺制冷剂。

是缺佛,可是已经没了高低压了一样啊
 楼主| 发表于 2017-5-1 19:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
464991969 发表于 2017-5-1 17:57
你摸摸四通发嘛。两热两凉

两热两凉的话,那会不会是压机串气了?
 楼主| 发表于 2017-5-1 19:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
按理来说如果四通阀串气,气液分离器不可能还会结冰,是不是呢?
发表于 2017-5-1 20:00:05 来自手机 | 显示全部楼层