美的定频挂机开制冷,粗管热,细管凉 出风不正常

[复制链接]
发表于 2017-4-25 09:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
品牌:美的挂机定频
供电:220V
问题:不制冷
检查:发现遥控器开制冷,18℃,内机出热风,打开外机,发现四通阀有一根火线端悬空,怀疑之前维修师傅更换过四通阀,测量外机3号(四通阀火线)接线端子有220V,将悬空的四通阀线接到3号端子,测量3号端子无电压,
此时粗管热,细管不热。为什么不接3号端子,测量3号端子有220V,接上四通阀线,再测量,发现无电压?我把四通阀线并联到风机端(4号端子),听见四通阀切换的声音,此时粗管冰凉,
细管微凉。内机出风正常。   四通阀这根控制火线,如何改,才能保证冬天不用拔掉四通阀,夏天不用插上去?有人建议加个继电器,我不知道如何改,求助
发表于 2017-4-25 09:26:28 | 显示全部楼层
你按错遥控器啦
发表于 2017-4-25 09:26:46 | 显示全部楼层
按制冷就行啦
发表于 2017-4-25 09:27:36 | 显示全部楼层
要不主板有问题
发表于 2017-4-25 09:29:52 | 显示全部楼层
检查一下制热控制线,有电就主板坏,没电,检查外机
发表于 2017-4-25 09:32:29 | 显示全部楼层
第一次听说四通阀通电是制冷的
发表于 2017-4-25 09:34:14 | 显示全部楼层
确定没搞错?四通阀上电制冷?
发表于 2017-4-25 09:40:24 | 显示全部楼层
看看连线是不是被老鼠咬坏了。
发表于 2017-4-25 10:39:15 | 显示全部楼层
有可能本来就是四通阀坏了,可能是上个师傅直接把四通阀线断开了,空调可以制冷,现在四通阀彻底完了,直接更换四通阀
发表于 2017-4-25 11:32:35 | 显示全部楼层
13921392398X5 发表于 2017-4-25 09:32
第一次听说四通阀通电是制冷的

真有!去年我就搞了一台这样的机器,四通阀线圈坏了,机器一个劲的出热风。开始感觉是四通阀也坏了,觉得换起来好麻烦,还在19楼上,后来就先给换了一个线圈试试,居然开始制冷了,当时也很奇怪,在网上搜了一下,有师傅发过这样的帖子。那个是老海尔的变频机,22的制冷剂!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-25 06:36 , Processed in 0.060030 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表