楼主: 7371869

格力3P机移机3米管换到30米管不制冷求解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-4-25 22:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
微风一级 发表于 2017-4-24 15:20
30米长的管要加到一KG左右的制冷剂,你有没有加?内外机落差多少米?

感觉无论怎么加运行压力都上不去,没落差
 楼主| 发表于 2017-4-25 22:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
粤红家电 发表于 2017-4-24 21:55
依据你的描述,管子长了,要追加制冷剂,否则制冷剂在蒸发器的量过少,导致回气管回气温度太高,容易致使压 ...

我开了机加,回气管压力怎么也上不去只有0.5左右,运行10分钟压机过热保护
发表于 2017-4-26 08:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
你那里已经多热了呀?要加到0.5(MP?)回气压力?都压机热保护了,照你说的现在可能不是缺氟而是氟多了或系统里有空气。建议你重新抽空定量加液吧
发表于 2017-4-26 08:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
内外机连接管路太长可能还存在些弯瘪情况,冷媒从小管阀到內机蒸发器到我们平常测压的大管阀处,这个压力本应基本相等的(毛细管节流在外机的),但现在这台机而言粗管阀比细管阀处会有较大压力损失,你现场测粗管阀处吸气压力0.5(MP),小管阀处压力(真实的蒸发压力)可能已经有0.65以上甚至0.7MP,达到空调运行最大电流排气压力达到最高了
 楼主| 发表于 2017-4-26 13:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-4-26 08:33
内外机连接管路太长可能还存在些弯瘪情况,冷媒从小管阀到內机蒸发器到我们平常测压的大管阀处,这个压力本 ...

表的不一样,你所说的0.5=我5个表压=5kg,按你的算我的就是0.05
发表于 2017-4-26 14:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
7371869 发表于 2017-4-26 13:05
表的不一样,你所说的0.5=我5个表压=5kg,按你的算我的就是0.05

5kg≈0.5MPa
发表于 2017-4-27 13:52:57 | 显示全部楼层
有没有脏堵?
发表于 2017-4-27 15:29:38 | 显示全部楼层
测一下电流

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2017-5-4 17:13:29 | 显示全部楼层
修好了说一下,学习学习楼主一定要
发表于 2017-5-4 18:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
30米的管,细管保持6,大管改12,而且必须保温做好,抽真空追加冷媒
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 20:39 , Processed in 0.055657 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表