格力单相3P机移机,原装管16和6的3米,现在移机后的管是16和10管长30米,管是上一家店主留下来的旧管,大管有4处压扁的重接了,旧管之前口都没封在那不知道多久了,会不会是堵了?现在高压管冻回气管常温,运行低压压力只有0.5停机压力9个压,内机没冷风,细管也有扁一半的地方没处理,制冷剂漏了重新加的,是管大了还是管太长了,还是其他原因?
发表于 2017-4-23 21:43:02 | 显示全部楼层
30米管路,追加制冷剂了吗。
发表于 2017-4-23 21:49:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 A505884268 于 2017-4-23 21:52 编辑

30米 .....
这30米管都正常吗,有没有保压观察再包扎
是定量加氟?还是怎么加?抽空是否彻底?
机子没弄之前,是否一切正常?
 楼主| 发表于 2017-4-23 21:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
天要黑了 发表于 2017-4-23 21:43
30米管路,追加制冷剂了吗。

漏了重新加的
发表于 2017-4-23 21:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
定频还是变频
发表于 2017-4-23 22:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管在内机还是在外机?
 楼主| 发表于 2017-4-23 22:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
A505884268 发表于 2017-4-23 21:49
30米 .....
这30米管都正常吗,有没有保压观察再包扎
是定量加氟?还是怎么加?抽空是否彻底?

小管有一处有点扁其它的没问题,压力加注法,问题是运行回气管压力只有0.5怎么也上不去,停机压力正常,用制冷剂自身排空
 楼主| 发表于 2017-4-23 22:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
kongtiaomitu 发表于 2017-4-23 21:52
定频还是变频

定频单冷机,制冷剂R22
发表于 2017-4-23 22:20:15 | 显示全部楼层
什么制冷剂22?
 楼主| 发表于 2017-4-23 22:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2017-4-23 22:02
毛细管在内机还是在外机?

外机,拆开外机箱开机运行没发现毛细管结霜,而且高压管直到内机都是冻的应该不是堵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 20:31 , Processed in 0.061586 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表