日立多联机RAS-140F SVGQ报故障 急!!!

[复制链接]
发表于 2017-4-23 20:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   有一套日立多联机组,140一拖三的。
   问题如下:最先开机手操器上显示31,同时主机主板上也显示31,  断电重开几次就不显示了。然后内机可以开机,主机几分钟后会启动,风扇先启动,压缩机启动不超过十秒钟主机全部停机,然后显示p17。 有时候还会显示51代码!    还有个问题,现在机组漏气,请教一下维修过这种机型的师傅,这些故障是因为漏气引起的故障还是主板问题   压缩机是变频的   因为是客户那边的机器  现在需要确定下问题  报一个价格!   这样的机器没制冷剂的情况下能试机吗?    怎么确定变频压缩机的好坏? 或者是模块坏了吗?  急!  
发表于 2017-4-24 10:15:50 | 显示全部楼层
肯定是先把冷媒系统搞好先呀,机器可以运转说明控制部分是没问题的,受系统保护了
发表于 2017-4-24 13:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
没有制冷剂,有低压开关的话,就是低压保护了,你把低压开关的线短接,就可以试运行了,但是时间不能太久。
 楼主| 发表于 2017-4-24 17:39:20 | 显示全部楼层
今天过去拆了另外一套160机组的变频模块过来测试了一下  确定是模块坏了!  换上去主机就能正常启动了,现在报的故障是压力保护,这样就可以直接处理漏气的问题了   
发表于 2017-5-5 12:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
判断模块测通导电压,判断压缩机甩掉uvw播码屏蔽