5匹空调粗管结霜

[复制链接]
发表于 2017-4-23 23:09:06 | 显示全部楼层
两器脏不脏啊?脏了洗洗,没加过药水就是管子堵了,加过药水就是加多了,你先开制热运行一会在开制冷看看还结霜吗
发表于 2017-4-24 12:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
打开內机看看蒸发器迎风面脏不脏
发表于 2017-4-24 12:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
內机风叶也可能要清洗
发表于 2017-4-24 15:16:33 | 显示全部楼层
蒸发器背面脏了吧?要不就是管子折了,不然就是你阀门没有完全打开。
发表于 2017-4-24 20:17:18 | 显示全部楼层
铜管瘪 内机氟
发表于 2017-4-24 21:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
先谢谢大家,过几天去修,修好了回复大家
发表于 2017-4-24 21:59:37 | 显示全部楼层
压力0.3MPa,压力太低了,加到0.5MPa左右吧,5匹柜机一般是用涡旋压缩机,缺氟大管也会出现结霜现象的。
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:03:41 | 显示全部楼层
今天去搞定了,装机时候有3个运行压力,我那个伙计外机高压管没拧好,漏完了,重做喇叭口,加氟,老低压保护,幸好我的一个黄埔军校的高材生跟着,帮忙完成加氟,半瓶子加完,还不足4个压,用的是R410表,环境温度27度,反正不结霜,不保护了,收费300元,农村的,不知道收的少不少。谢谢大家的关心
发表于 2017-5-11 21:35:46 | 显示全部楼层
加氟试过没