维修格力5P天花机

[复制链接]
发表于 2017-4-19 23:20:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
              今天有一公司打电话过来说他们办公室的空调不制冷显示E1然后赶过去看了一下开机显示正常过几分钟就显示E1,相信很多师傅都知道显示E1就是高压保护了,然后就岀去看外机,重新开机压缩机启动了,两个风扇没转拆机检查电容没问题,后来检查继电器有12V电压,这就说明了继电器坏了,从旧板上拆一个换上,开机风扇正常启动了,维修结束。
IMG_20170417_143756.jpg
IMG_20170417_150653.jpg
发表于 2017-4-19 23:31:19 | 显示全部楼层
多谢分享实战经验 楼主辛苦了
发表于 2017-4-19 23:49:28 | 显示全部楼层
呵呵呵这个必须有
发表于 2017-4-20 07:05:23 | 显示全部楼层
票子顺利到手
发表于 2017-4-20 07:16:13 | 显示全部楼层

多谢分享实战经验 楼主辛苦了
发表于 2017-4-20 07:35:10 | 显示全部楼层
楼主干嘛藏着掖着,说说得到了多少张红红的毛主席?
发表于 2017-4-20 07:55:04 | 显示全部楼层
这就是传说中的板级维修么!
发表于 2017-4-20 07:57:19 | 显示全部楼层
应该是设计的问题,一个继电器带两个风扇电机,或继电器质量一般,应该是节约成本!