1.5P长虹定频空调单向阀结箱

[复制链接]
发表于 2017-4-18 20:54:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天一个用户打电话是一个工地,说空调从外机架子锈蚀厉害,外机掉下来了,让我看看,我去了之后把管子换了,抽空加氟,制冷模式下冲注,定量加,发现空调无论怎么加氟,都是负压,怀疑漏了就查漏,找到漏点,焊接好,排除了漏氟,又抽真空定量加,还是发展怎么加都是负压,并且单向阀结霜,在此跪求大神解答。
发表于 2017-4-18 21:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
堵了吧,单向阀都结霜了
发表于 2017-4-18 21:46:28 | 显示全部楼层
不知能否顶过这个夏天哦
发表于 2017-4-18 21:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
换单向阀呀
发表于 2017-4-18 21:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
换单向阀呀
发表于 2017-4-19 01:38:48 | 显示全部楼层
让他换空调吧,给他找个二手空调便宜点。都锈蚀那么严重了,还用干嘛,说不定这问题修好还会出来别的什么问题呢。。。
发表于 2017-4-19 08:14:40 | 显示全部楼层
负压,可能是堵了吧
发表于 2017-4-19 09:51:30 | 显示全部楼层
一般结霜的地方就是堵的地方!
发表于 2017-4-19 20:30:47 | 显示全部楼层
堵了,修起来太麻烦