电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 12351|回复: 4

奥克斯5P吸顶空调运行几分钟后闪黄灯10次,内外机停机,什么原因?

[复制链接]
发表于 2017-4-18 12:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2017-4-18 13:26 编辑

奥克斯5P吸顶空调运行几分钟后闪黄灯10次,内外机停机,什么原因?求大神指点!!
发表于 2017-4-18 13:15:50 | 显示全部楼层
如果是“运行”指示灯的话,就是通讯故障,这种请教连黄色指示灯是什么指示灯都不说,真是没有办法帮你。
发表于 2017-4-18 13:16:49 | 显示全部楼层
鬼才知道 。
发表于 2017-4-18 15:05:35 | 显示全部楼层
不谈故障就事论事’可以开几分钟基本上是压力出现问题,要么多要么少,要么传感器,风机不转什么的都影响压力,堵,过流,把几个传感器查一遍,上压力表,上电流表,通讯有问题一般是开不了机,当然相电流有问题是可以开机,因为不开机没法检测电流但肯定没那么长时间
发表于 2017-4-19 18:45:11 | 显示全部楼层
查查几个传感器吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 14:52 , Processed in 0.048333 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表