电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 335227

加氟几天就漏,但是打压却不漏。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-4-27 00:36:21 | 显示全部楼层
义达家电 发表于 2017-4-18 12:13
常见漏的地方,内机接头处啦叭口是不是开裂。连接管有的有沙眼,去掉保温有问题的地方管子会发黑并有少量油 ...

我打压到32个压力,放了好几天,发现内机和外机压力不降, 连接管压力会下降,把整条连接管放水池里面不冒气泡,2个小时也不降压力,拿出水面以后停了30分钟压力有下降了0.5,铜管黑黑的,有很多绿色的铜霉了,应该是连接管漏了吧
 楼主| 发表于 2017-4-27 00:38:24 | 显示全部楼层
sjlsljf 发表于 2017-4-18 12:30
我是做售后格力售后的。你看一下连接管保温套。是什么材质的。如果是白色的泡沫一样的材质,一碰就粉碎的那 ...

确实是连接管漏了,谢谢!
发表于 2017-4-27 10:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
sjlsljf 发表于 2017-4-18 12:30
我是做售后格力售后的。你看一下连接管保温套。是什么材质的。如果是白色的泡沫一样的材质,一碰就粉碎的那 ...

学习了,真的第一次见到这个问题
发表于 2017-4-27 12:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库经常碰到,是要达到一定条件才漏,有震动时或刚化完霜压力升高或各种原因高压超过27'28.时才漏,打压在25kg时没漏,正常运转时也没漏。很多都是直接从单向阀喷出来,而且不是主回路油迹很少,有的根本没有,焊口接口也有,就是没见过沙眼,沙眼不会存在这种现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 16:36 , Processed in 0.041242 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表