很麻烦的,都要用肥皂水,仔细检漏。
发表于 2017-4-18 13:38:23 | 显示全部楼层
没几天就漏完的还是很好查的
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-4-18 12:07
象这种情况,二三通阀圈不良引发的占九成。呵呵呵呵估估下

嗯嗯,我好好查
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
义达家电 发表于 2017-4-18 12:13
常见漏的地方,内机接头处啦叭口是不是开裂。连接管有的有沙眼,去掉保温有问题的地方管子会发黑并有少量油 ...

好的,我找找,
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
sjlsljf 发表于 2017-4-18 12:30
我是做售后格力售后的。你看一下连接管保温套。是什么材质的。如果是白色的泡沫一样的材质,一碰就粉碎的那 ...

非常感谢,我回家试试
发表于 2017-4-19 21:06:14 | 显示全部楼层
压力打高点30个到35最好
发表于 2017-4-19 22:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
不行拆了打压搬到河里找漏,整个给沉到水里仔细找应该能找到漏点,虽然笨办法却非常有效
发表于 2017-4-20 09:52:13 | 显示全部楼层
这是个棘手的问题!慢慢找
发表于 2017-4-20 10:03:18 | 显示全部楼层
在 摆放两天看看。
 楼主| 发表于 2017-4-27 00:31:28 | 显示全部楼层
感谢大家的建议,打压了几天发现内机和外机压力一直保持在32,低压连接管压力会下降,然而把整条铜管放水池里面2个小时又不冒气泡,而且压力也不下降了,拿出来以后才30分钟又降压力了,所以干脆直接把铜管换了。