一台格力35的空调定频4年左右,据用户说每次加氟只能用不到一个礼拜,联系格力售后也来了几个师傅,也没搞定,还是一样没几天就漏光,今年忍不住换新机,让我把旧机拉回来试试,我拆机的时候稍微检查了下喇叭口没有发现,不过里面一点氟都没有,到家就把室外机,内机跟连接管分别打压到25公斤,现在过了一夜了,压力表只下降了0.5公斤!又过了一天压力表保持24.5不动,大家说我是不是哪个步骤错了?按理说,应该漏很大才对
发表于 2017-4-18 11:57:24 | 显示全部楼层
有可能是链接管有微孔
发表于 2017-4-18 12:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
象这种情况,二三通阀圈不良引发的占九成。呵呵呵呵估估下
发表于 2017-4-18 12:13:27 | 显示全部楼层
常见漏的地方,内机接头处啦叭口是不是开裂。连接管有的有沙眼,去掉保温有问题的地方管子会发黑并有少量油迹。内机蒸发器漏的比较少,外机高低压阀漏的比较多,就是黄铜和紫铜焊接处,四通阀高压管(接压机高压那根)断裂的有不少。几天漏光应该很好找漏才对。先看看找找有油迹的地方。有的地方的空调很容易漏无论安什么空调都管不了几年,就是地下有废水沟下水道的地方,会有腐蚀性气体上来腐蚀铜管,你会发现铜管表面有黑色氧化层,这种有焊头的地方很容易漏。
发表于 2017-4-18 12:14:57 | 显示全部楼层
打洗洁精泡泡检漏,很好查,几个月漏完的漏点,我都找到了
发表于 2017-4-18 12:18:36 | 显示全部楼层
查漏可以说最没有技术含量,却要有非常的耐心.........
发表于 2017-4-18 12:19:34 | 显示全部楼层
格力有一批空调,连接小管有问题,用个二年就有沙眼,碰到好多了
发表于 2017-4-18 12:30:34 | 显示全部楼层
我是做售后格力售后的。你看一下连接管保温套。是什么材质的。如果是白色的泡沫一样的材质,一碰就粉碎的那种。赶紧换管子,高低压管都得换,格力通病。如果是黑色保温套的管子没关系,你只能内机,外机,连接管。分开保压。气压打高点。我碰到过内机2.0MPA不漏。3.0MPA就开始慢慢冒泡了。然后格力机器,外机漏的概率很少。主要还是 内机跟管子,总点检查。 希望能帮到你。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
陈记电行 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2017-4-18 12:33:50 | 显示全部楼层
重点检查有油污处!
发表于 2017-4-18 13:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-4-18 12:18
查漏可以说最没有技术含量,却要有非常的耐心.........

周老师,我在供货商那里发了一套35变频空调,装完了才发现外机是32的,试机十分钟没问题……这空调能用么?麻烦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 16:53 , Processed in 0.062135 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表