电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5101|回复: 13

3匹空调,外机相零之间阻值是多少,我怎么测都是0啊,是不是短路了。

[复制链接]
发表于 2017-4-17 16:08:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3匹空调,外机相零之间阻值是多少,我怎么测都是0啊,是不是短路了。
IMG_20170417_160722.jpg
发表于 2017-4-17 17:24:49 | 显示全部楼层
是0肯定是短路了
发表于 2017-4-18 07:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉压缩机接线端子,检测电源线路是否0Ω.如果不是0Ω,可能就是压缩机坏了.
发表于 2017-4-18 08:14:22 | 显示全部楼层
短路阻值为0
发表于 2017-4-18 08:26:11 | 显示全部楼层
短路了0Ω..
发表于 2017-4-18 08:43:33 | 显示全部楼层
不知道你是用哪一档测量的啊,如果真是0肯定是短路无疑啊。
发表于 2017-4-18 08:58:12 | 显示全部楼层
你确定你的万用表电阻档是准确的
发表于 2017-4-18 11:36:50 | 显示全部楼层
阻值为零肯定是短路了
发表于 2017-4-18 14:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
建议用高精度表测试。
发表于 2017-4-18 14:16:16 | 显示全部楼层
在未接电源时测量匹空调,外机相零之间阻值是压机的线圈电阻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 16:39 , Processed in 0.063954 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表