楼主: 初学者6780

格力1.5匹挂机不制冷不制热

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-4-16 20:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2017-4-16 20:23
定频还是变频,这是节流部分几乎全堵了。冰堵,脏堵,节流部件坏,这3这现象自己排除一下,你提供的数据不 ...

开机制冷时。低压压力有时自己上升下降。
发表于 2017-4-16 20:44:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-4-16 21:05 编辑
初学者6780 发表于 2017-4-16 20:29
开机制冷时。低压压力有时自己上升下降。


堵了,焊下毛细管,用氧焊把毛细管烧红立刻放进水里,毛细管内壁的杂质自然脱落吹通继续使用,
更换单向阀,过滤器, 用空调专用清洗液清洗制冷管道,彻底去除系统内杂质和水分,抽空加注制冷剂
发表于 2017-4-16 20:53:04 | 显示全部楼层
压缩机是否一直在工作
发表于 2017-4-16 20:56:38 | 显示全部楼层
很明显堵了嘛。应该是冰堵。移机移过吧?开系统检查下压缩机油有没有没变质。药水排空,开机。抽真空
 楼主| 发表于 2017-4-16 20:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2017-4-16 20:53
压缩机是否一直在工作

你好压缩机是一直工作的 那怕电流很小,压力为差不多为负压时还在工作,怀疑是不是堵了
 楼主| 发表于 2017-4-16 21:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
sjlsljf 发表于 2017-4-16 20:56
很明显堵了嘛。应该是冰堵。移机移过吧?开系统检查下压缩机油有没有没变质。药水排空,开机。抽真空

你好,冰堵抽真空能解决不?
发表于 2017-4-16 21:20:10 | 显示全部楼层
  看水分多少了。如果喷出来的制冷剂连续带水。那就说明系统水分过多。靠抽真空是解决不了的。必须清洗管路。烘烤压缩机,更换冷冻油。过程有些复杂。 管路清洗,脱开压缩机,毛细管附件。内外机分开冲洗,必须使用液态制冷剂。也可以用氮气吹适合水分不多的系统。你试试吧,祝好运。
 楼主| 发表于 2017-4-16 21:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
sjlsljf 发表于 2017-4-16 21:20
看水分多少了。如果喷出来的制冷剂连续带水。那就说明系统水分过多。靠抽真空是解决不了的。必须清洗管路 ...

嗯,谢谢您了,也谢谢大家 明天参考大家说的试试  在反馈回来
发表于 2017-4-16 22:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
先加气,,,,,,,
发表于 2017-4-17 21:13:47 | 显示全部楼层
重点查外机,应该是毛细管堵,很有可能冰堵。不知道有没有修过或者移过机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 21:46 , Processed in 0.053130 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表