格力1.5匹挂机不制冷不制热

[复制链接]
发表于 2017-4-16 19:01:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金币
格力1.5匹挂机开机制冷时,回气管不凉,排汽管凉,制冷没效果 电流开始时正常,压力正常  几分钟后电流变小 压力降为0左右  两根管都不凉 谢谢大家帮着分析一下怎么回事

发表于 2017-4-16 19:33:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-4-16 19:37 编辑

不知道你衡量压力正常的标准是多少MPa ,光听你说压力正常。
也不知道你的电流从几A变小到几A 。

网络里本来沟通就挺难的,像你这样描述没几个人能明白.......
 楼主| 发表于 2017-4-16 19:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
你好 正常压力0.5mpa 电流4.3A左右几分钟电流降到2A左右 压力降到0.1左右  
发表于 2017-4-16 20:13:09 | 显示全部楼层
初学者6780 发表于 2017-4-16 19:52
你好 正常压力0.5mpa 电流4.3A左右几分钟电流降到2A左右 压力降到0.1左右

既然压力变低为什么不先加点氟试试??
发表于 2017-4-16 20:18:55 | 显示全部楼层
初学者6780 发表于 2017-4-16 19:52
你好 正常压力0.5mpa 电流4.3A左右几分钟电流降到2A左右 压力降到0.1左右

继续缓慢加氟,一直加到回气管渗冷,在观察20分钟。
发表于 2017-4-16 20:19:15 | 显示全部楼层
漏氟了吧,加点氟试下。
发表于 2017-4-16 20:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
定频还是变频,这是节流部分几乎全堵了。冰堵,脏堵,节流部件坏,这3这现象自己排除一下,你提供的数据不能准确的判断故障点,看看节流方式是什么的,电子膨胀阀的,一般是电子膨胀阀容易坏
发表于 2017-4-16 20:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
应该是堵了!
 楼主| 发表于 2017-4-16 20:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
yry666666 发表于 2017-4-16 20:13
既然压力变低为什么不先加点氟试试??

你好,停机静态压力有0.7左右,
 楼主| 发表于 2017-4-16 20:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2017-4-16 20:23
定频还是变频,这是节流部分几乎全堵了。冰堵,脏堵,节流部件坏,这3这现象自己排除一下,你提供的数据不 ...

你好,是定频机,停机时压力又升上来了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 21:50 , Processed in 0.054112 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表