今早来个人说学校里有个空调管子让学生搞断了(此人应该是后勤人员)需要焊接和加氟,随即收拾工具来到现场发现大小管都断了,报价用户同意。焊接好管路包扎好后开始抽空加氟,这机子因是72的机子抽空后2.55kg一点不少,此时平衡压力约9kg
开机约5分钟问题出现了,粗管压力直接降到0下,而高压管一直到储液罐都结霜,怀疑是冰堵,果断全部把氟放掉重新定两加,刚开机又出现上述情况,求助大神>o<
发表于 2017-4-16 20:38:35 来自手机 | 显示全部楼层
开的制冷,高压管到储液管都接霜,说明内机蒸发器都结霜,电流小的话应该是,内机脏,风量小,
发表于 2017-4-16 22:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
堵塞,,,,,,
发表于 2017-4-16 23:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
都把汽放了,为什么不用氮气充充那
发表于 2017-4-17 07:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
感冒当癌症?冰堵堵在毛细管会5分钟所有蒸发器全部结霜吗?明显就是大管瘪了,结流症状。
发表于 2017-4-17 08:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
还有是不是焊堵了才是重点,别了才出问题就叫你修,就冰堵了,厂家管路弯那么多U形弯是干什么用的,用脑袋想问题。