三星变频多联机报E604,求大神帮忙分析在线等,急!

[复制链接]
发表于 2017-4-16 11:28:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
先上图。
三星变频多联机,16个末端,就这一个开机自检一直显示00,其余都可以变成01,然后显示温度开机,这台显示00一段时间就报E604,查故障代码含义为有线液晶与室外机追踪10次故障。起初怀疑手操机坏了,但是跟一台好的手操器对调故障依旧。之后查内机主板,手操器12V输入正常,通信线有跳变电压。但主板上绿灯闪烁慢,黄灯不闪烁。我打开另外个正常的,绿灯闪一下黄灯闪两下交替,断电把两块内机板互换(板型号一致)故障还是一样。由于比较晚就没拆开外机主板检查了!求哪位大神遇到过这种故障的分享一下,感谢!
IMG_1131.JPG
IMG_1138.JPG
发表于 2017-4-17 08:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
内机线盖是有故障代码,不知道拆外机干什么?
 楼主| 发表于 2017-4-18 19:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2017-4-17 08:19
内机线盖是有故障代码,不知道拆外机干什么?

内机线盖没有故障代码,外机线盖才有故障代码表,有调试按键说明。
发表于 2017-7-2 22:43:38 | 显示全部楼层
线控带电接线短接 内机板损坏 ~这个工厂不保