第四代格力变频多联机求助

[复制链接]
发表于 2017-4-15 20:55:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一上电通迅故障,一台外机最多带多少台内机,末端加通迅电阻吗?需要拨码设置吗?求格力售后维修师傅说一下,在此拜谢各位了。
发表于 2017-4-15 21:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
期待高手的出现
发表于 2017-4-15 21:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
要看外机是多少匹的?要是十匹,拉十台内机一匹的应该没问题,要是拉一匹半的也就能拉6台的样子
发表于 2017-4-15 21:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
内机的总容量÷外机容量
发表于 2017-4-15 21:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
内主板上拨码的和线控器要拨码一致
发表于 2017-4-15 21:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
内主板上拨码的和线控器要拨码一致
发表于 2017-4-17 14:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
一台外机可带十六台内机,但容量要匹配,四代机内外机都要拔码的,线控也要改地址,内机最远端要匹配电阻。外机也需要。
 楼主| 发表于 2017-4-19 20:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
请师傅把过程详解说一下,谢谢了。