海尔空调回气管结霜内机型号KFR-35G/GNCB

[复制链接]
发表于 2017-4-15 17:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
停机压力有12个压力。开机压力0.4个压力。。。。内机风大。。。内机蒸发器一点霜都没有。。。回气管连接外机阀门霜很多。。。不知道怎么修了。
发表于 2017-4-15 17:44:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 冬日夏雨 于 2017-4-15 17:48 编辑

你就不能好好叙述,到底是什么故障现象?出风口温度多少?环境温度多少?
内机风大说明管温与环温已经拉开了,内机蒸发器没有霜很正常呀。
发表于 2017-4-15 17:45:25 | 显示全部楼层
放点氟试试
发表于 2017-4-15 17:46:15 | 显示全部楼层
我没看明白你要说什么
发表于 2017-4-15 18:07:44 | 显示全部楼层
是加氟过后出现的情况,还是没动手之前的情况说清楚
发表于 2017-4-15 18:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
回气粗管是否拆弯?
发表于 2017-4-15 18:29:05 | 显示全部楼层
赞同楼上说法,应该检查粗管是否压扁
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:20:34 | 显示全部楼层
是加氟过后出现的情况,还是没动手之前的情况说清楚。。。。是没有加氟就是这种故障。。。。
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:21:47 | 显示全部楼层
问了用户没有人修过。。。也没有动过管路。。。。
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:24:19 | 显示全部楼层
,到底是什么故障现象?出风口温度多少?环境温度多少?
内机风大说明管温与环温已经拉开了,内机蒸发器没有霜很正常呀。。房子外稳定30度。。。室内温度28度。。。。内机出风口有24度。。。