电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1445|回复: 7

是 泵的毛病还是柜子问题

[复制链接]
发表于 2017-4-8 23:07:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
年前一个商场的消防泵房水淹了,我接的是保养泵,换轴承,并且把泵拷干,它的控制柜子有另外一小子干,等我保养完,人家柜子还没好,年后,它们完工了,要试泵,问题来了,有一台55kw的泵起动不了,柜子是软起,按按扭,泵有通电的声音,但起不起来,它 拿一个三kw的电机接柜子上,可以起动起来,可是55kw的 泵我们打开拷干,线圈好好的,亮亮的,绝缘,阻值啥都好的,现在人家说柜子是好的,说泵有问题,可是我觉得泵应该是好的,手转起来也轻轻的,应该是柜子的设置有问题,55kw的软起柜子,起动大泵电流和小电机电流不同,
发表于 2017-4-8 23:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
星角启动还是变压器的?
 楼主| 发表于 2017-4-8 23:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
看着好好的线圈,应该是好的,这些泵它前面也没通过电,只是水淹了一下,想让大家给些方法,对柜子不太懂,我也看了那个装柜子的,它也不咋懂,起泵时先起大泵,还是小泵都不知道,我想,我只是保养,如果到时候真从新下线圈,当然这费用它们出,就怕裁了泵再吊出,拉走修,装上再不好,麻烦
发表于 2017-4-8 23:28:45 | 显示全部楼层
改星接,直接启动试试。
发表于 2017-4-8 23:32:47 | 显示全部楼层
空载,直接启动试试
发表于 2017-4-9 08:07:22 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2017-4-8 23:28
改星接,直接启动试试。

对头,改星接,空载试机。
发表于 2017-4-9 10:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
找个好电工。
发表于 2017-4-9 11:29:49 | 显示全部楼层
把电机和泵的连接断开,电机空载试试,且检查软启动的参数设置,主要看过载电流设定是多少。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 15:23 , Processed in 0.057572 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表