海尔三菱重工5匹空调维修查漏

[复制链接]
发表于 2017-4-7 06:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台海尔5匹空调,制热效果差。追加制冷剂后正常。但是过一周后又不行了,如此反复。 肯定是泄露了,但是
喇叭口都检查了,连接铜管全部拆下检查均没有发现泄漏点。外机整机拆开检查也没有找出漏点,最后查内机,功夫不负有心人,
终于在蒸发器最下面找到油迹,找出漏点。 跳过此段盘管,焊接好管路。真空干燥,定量加液后运行正常。
IMG_20170222_145125.jpg
IMG_20170222_144934.jpg
发表于 2017-4-7 08:20:44 | 显示全部楼层

费这么大事,收费多少?
发表于 2017-4-7 08:28:52 | 显示全部楼层
这个怎么焊接?学习学习
发表于 2017-4-7 08:46:38 | 显示全部楼层
格力挂机遇见过一例,在内机管温传感器的地方。
发表于 2017-4-7 08:54:04 | 显示全部楼层
这个情况估计得四位数吧
发表于 2017-4-7 09:15:28 | 显示全部楼层
跳过露点这样制冷效果会有所降低的
发表于 2017-4-7 11:28:15 | 显示全部楼层
这位师傅,请教一下什么叫跳过此段盘管?
发表于 2017-4-7 11:41:24 | 显示全部楼层
这个地方怎么会漏呢
发表于 2017-4-7 11:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
翅片漏了 不好焊
发表于 2017-4-7 11:52:03 | 显示全部楼层
实际维修中也采用过此方法!蒸发器漏费工费时!