一台5P中央空调,漏电开关推不上去,经查压机损坏,拔掉压机连接线W U V  送电开机内风机运行正常 外机主板显示板无任何故障代码,测变频模块输出 W U V 无电压,由于直接更换压机成本比较高,所以想请教各位师傅怎么检查模块的好坏。谢谢!
发表于 2017-4-6 19:39:20 | 显示全部楼层
没见过5p的中央空调
发表于 2017-4-6 19:57:02 | 显示全部楼层
三灯连接,还找个相同功率的三相马达。
 楼主| 发表于 2017-4-6 20:08:23 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2017-4-6 19:57
三灯连接,还找个相同功率的三相马达。

三灯连接试过  灯泡不亮,无电压输出  外风机也不运转,供电正常
发表于 2017-4-6 20:11:20 | 显示全部楼层
xiaohu995214 发表于 2017-4-6 20:08
三灯连接试过  灯泡不亮,无电压输出  外风机也不运转,供电正常

模块坏了。
发表于 2017-4-6 20:32:32 | 显示全部楼层
用数字万用表二极管档测PE,UVW。
发表于 2017-4-6 21:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
最好找个5匹的压缩机接上,看看能否转起来,变频模块没有检测到压缩机或者没有反馈,是会保护的
 楼主| 发表于 2017-4-7 19:43:22 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2017-4-6 21:34
最好找个5匹的压缩机接上,看看能否转起来,变频模块没有检测到压缩机或者没有反馈,是会保护的

谢谢!压机正在发货中,
 楼主| 发表于 2017-4-7 19:44:35 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2017-4-6 20:32
用数字万用表二极管档测PE,UVW。

谢谢!。。
发表于 2017-4-8 09:02:43 | 显示全部楼层
压缩机坏的可能性大