求助 格力空调E4故障

[复制链接]
发表于 2017-4-4 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天给一台2匹定频空调移机,开机制热一会儿后显示E4压缩机高温排气保护,额定电流6A,运行时测试电流只有2.7A,室外机制冷无热风。给空调冲入0.3公斤氟利昂后,电流升到3A,制冷开始有轻微热风,细管结霜,压力在0.5公斤左右。制热时压力9.5公斤,静止压力7.5公斤,请教这是缺氟的表现吗?该不该继续加氟?
发表于 2017-4-4 18:34:20 | 显示全部楼层
继续加;加到制热时16kg
发表于 2017-4-4 19:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
看起来像是堵了吧!制冷压力0.5个小,平衡压7.5个应该差不多啦。你还是把氟放掉,从新定量加吧。
发表于 2017-4-5 09:12:30 | 显示全部楼层
山东鱼台 发表于 2017-4-4 19:08
看起来像是堵了吧!制冷压力0.5个小,平衡压7.5个应该差不多啦。你还是把氟放掉,从新定量加吧。

堵了运行压力不是应该变大吗
发表于 2017-4-6 06:21:29 来自手机 | 显示全部楼层
不能再加了,这东西制冷压力已经高了,你检查一下四通阀是不是两根冷两根热,如果不是就是有点串气
发表于 2017-4-8 17:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
制热9.5KG肯定不行,拿不准就从重新抽空定量加,