看资料发现制冷剂充注量方法,观察液体管道视镜

[复制链接]
发表于 2017-4-2 00:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 fleay 于 2017-4-2 00:10 编辑

确定制冷剂充注量最常用的方式是观察液体管道视镜中制冷剂的流动情况。

由于膨胀阀的正常工作必须依靠制冷剂液体的不间断供给,所以当液体流动清晰可见时,就可假设制冷剂已正确加注。

气泡或泡沫的出现通常说明制冷剂不足。然而必须注意,有时尽管加注了足量的制冷剂,视镜中也可见气泡,其原因之一是视镜前的液管存在束口,

使制冷剂压力下降而突然蒸发。

另外,冷凝温度的快速变化如打开冷凝器风机,也会引起这种突然蒸发。因此虽然视视镜可作为一种确定制冷剂加注量的有效工具,

但仅通过观察制冷剂流动来确定制冷剂的正确加注量仍是不足取的。判断制冷剂充注是否合适的标准是系统回气过热度和液体过冷度。
发表于 2017-4-2 06:50:18 | 显示全部楼层
半知半解,请其他大师解惑