一台格力35定频空调。己有六年了一直工作正常,一日客户来电说制冷效果差。我第一时间反应是缺氟!当我接上压力表和钳表开机测试工作正常!十分钟以后压力升高电流增大当电流达到10安的时候。压缩机停止,十分钟以后压缩机又开始启动周而复始。怀疑冷媒过多,或有冰堵现象!故问用户此机是否有其它师傅前来维修过。用户答道从来没有修过!因此可以排除冷媒过量。和冰堵现象。唯一的故障点是过热保护。如果是脏堵就会不周而复始。细看冷凝器已经结满了厚厚的灰尘。用扫帚扫净。空调工作正常!修复成功收费走人。         
发表于 2017-3-30 18:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
到夏季这种事还可以,收费几个红
发表于 2017-3-30 19:01:59 | 显示全部楼层
这么复杂的问题都让你发现了,真是对你佩服的五体投地!
发表于 2017-3-30 19:18:56 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2017-3-30 19:01
这么复杂的问题都让你发现了,真是对你佩服的五体投地!

也很有技术含量的么!!
发表于 2017-3-30 19:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
晕,这么简单明白的问题,你绕一圈子
发表于 2017-3-30 20:03:24 | 显示全部楼层
制冷差,要先检查两器清洁度。
发表于 2017-3-30 20:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢发贴。简单问题也是个问题。
发表于 2017-3-31 22:22:06 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2017-3-30 19:32
晕,这么简单明白的问题,你绕一圈子


  
  至少在客人面前也要表现表现

    见机行事
  
   有时候做事情做得太快了也不是件好事
发表于 2017-3-31 22:26:41 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2017-3-30 19:32
晕,这么简单明白的问题,你绕一圈子

不绕圈子怎么收。
发表于 2017-3-31 23:27:55 | 显示全部楼层
要学会兜圈子,连接氟瓶,打制热上,收上点氟利昂,在给他充上,毛爷爷就来了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 10:25 , Processed in 0.062041 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表