电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3990|回复: 11

有没有懂消防控制柜子的

[复制链接]
发表于 2017-3-29 23:44:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我只是一个修电机水泵,有时候不太忙时修修家电,对消防控制不太懂,今天去看了个活,一学校的消防控制室紧考水下箱,它建在地底下,有六七米深,消防泵房拐角有一个抽污水的泵,平时靠浮球控制,也不知道这次是浮球坏了,还是泵坏了,不知道从那里来的水,把泵房淹了,水有一人深,今天水抽干了,下去看了,消防起动柜子是软起,它旁边有个逆变器,感觉奇怪的是旁边有好多干电瓶,24个,对它的做用不太懂,它出现在这个消防柜子中,能给介绍一下吗?是不是外线路断电后,这24个电瓶的电经过逆变为380V的电,给消防泵继续供电啊!,有知道的师傅给说说
发表于 2017-4-3 22:07:18 | 显示全部楼层
按照我过消防相关法律来讲。消防设备供电要有一套独立的供电系统。当建筑物起火,切断外电时要保证消防水泵能工作。所以要配备后续电源就是电池加逆变器。
发表于 2017-6-3 23:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
除了网路机房,消防泵用u p s的我还真没见过。
发表于 2017-6-4 18:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
对的是UpS不间段供电。备用电源
发表于 2017-6-4 20:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
ups备用几十kw水泵?只见过发电机备用的
发表于 2017-6-6 15:07:29 | 显示全部楼层
ups备用是警报系统,不带水泵的
发表于 2017-6-6 18:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
消防水泵应急供电有发电机的,ups可能是报警或照明
发表于 2019-8-1 22:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
消应急电源柜,主电检测没电后,备用电源工作,说明学校没有双路高压电源供电
发表于 2019-8-2 09:00:36 | 显示全部楼层
24个电瓶 应该是集中控制的消防应急照明备用电池
发表于 2019-8-4 20:26:42 | 显示全部楼层
这个是UPS电源,就是不间断电源,有点像笔记本电池,在市电出现异常时,切换到UPS,主要是把直流电通过逆变器转换成交流电,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 23:51 , Processed in 0.058838 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表