格力5P风管机显示E4

[复制链接]
发表于 2017-3-29 20:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新安装的机器  制冷正常,低压2.7KG 电流6.3A  制热时开机几分钟后显示E4,外风机压缩机停止工作,高压25KG 电流8.6A  排气管温不正常,内风机转速也正常,出风口风很大。过滤网无脏堵, 过5分钟故障自动消失,制热10分钟左右又报E4
发表于 2017-3-29 21:22:54 | 显示全部楼层
排气管温不正常,多少度
发表于 2017-3-29 21:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
是不是高压保护呢?可以好好看看
发表于 2017-3-30 08:51:46 | 显示全部楼层
这种情况下制热几分钟一般不会报E4的 ,那么排气管温的嫌疑就大了 在压缩机排气管上。顺便查插件一下借口
发表于 2017-3-30 09:09:00 | 显示全部楼层
排气管温拔掉不要紧贴铜管就可以,试一试
 楼主| 发表于 2017-3-30 19:26:11 | 显示全部楼层
压缩机温度过高。已达112度,不知道什么原因
发表于 2017-3-30 19:55:20 | 显示全部楼层
系统管道多长。有么有抽空。按标准追补制冷剂
发表于 2017-3-30 19:55:32 | 显示全部楼层
系统管道多长。有么有抽空。按标准追补制冷剂
发表于 2017-3-30 19:56:22 | 显示全部楼层
连接管道总共多长,有么有抽空处理,按标准追补制冷剂
发表于 2017-3-30 20:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
低压2.7kg是不是有点低,什么冷媒。R32?