隔离变压器

[复制链接]
发表于 2017-5-22 06:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
suliyong 发表于 2017-3-27 15:08
隔离变压器原理还是知道的,就是不知道用多大的线径,初级和次级绕多少圈,输出电压220V,输出功率7000-80 ...

七至八千瓦?够你搞的喽!
发表于 2017-5-24 11:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
那么大的瓦数,楼主你想干什么
发表于 2017-5-26 15:38:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 辽南电子 于 2017-5-26 15:48 编辑

初级81匝,次级85匝,初次级线径4.8毫米,哈哈,要用扁铜了18平方毫米
 楼主| 发表于 2020-2-10 17:16:16 | 显示全部楼层
各位师傅好,我现在用扁铜线2*5有10平方初级绕了100圈次级102圈.片是102*306,叠厚14厘米,不知道变压器有多少
 楼主| 发表于 2020-2-11 17:47:01 | 显示全部楼层
辽南电子 发表于 2017-5-26 15:38
初级81匝,次级85匝,初次级线径4.8毫米,哈哈,要用扁铜了18平方毫米

师傅好,我现在用扁铜线2*5有10平方初级绕了100圈次级102圈.片是102*306,叠厚14厘米,不知道变压器输出有多少W?初级100圈再加上20圈,次级102圈再加上20圈都加2*5,功率是不是变小了呢?谢谢
发表于 2020-2-11 21:39:35 | 显示全部楼层
网上有专门计算的软件
发表于 2020-2-12 00:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
suliyong 发表于 2020-2-11 17:47
师傅好,我现在用扁铜线2*5有10平方初级绕了100圈次级102圈.片是102*306,叠厚14厘米,不知道变压器输出 ...

弄好了没,
发表于 2020-2-12 09:54:38 | 显示全部楼层
现在的市电都在220伏以上,基本上在230到240伏之间。每伏匝数要相应增加。
发表于 2020-2-12 13:52:28 | 显示全部楼层
楼主,这都是三年了,那么多版主和大师为你解答都还没弄好?这
发表于 2020-3-17 21:45:21 | 显示全部楼层
10平方铜线能到6600瓦