发表于 2017-3-29 15:00:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 周会勇22 于 2017-3-29 15:02 编辑

先用1.00漆包线绕15圈通交流12v看看发热不  不发热用15除12就是每伏电压的值  你算算用250一乘 这变压器700w
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:07:23 | 显示全部楼层
SHIYUAN 发表于 2017-3-29 14:57
查资料计算初级绕的圈数次级也一样多就行。

我在网上查不到变压器资料,所以在这里面问问师傅
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:10:03 | 显示全部楼层
周会勇22 发表于 2017-3-29 15:00
先用1.00漆包线绕15圈通交流12v看看发热不  不发热用15除12就是每伏电压的值  你算算用250一乘 这变压器700 ...

这个办法有用吗
发表于 2017-3-29 15:10:57 | 显示全部楼层
做电焊机的芯片。
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:15:36 | 显示全部楼层

是的,不知道绕多少圈,用多大的线,输入电压220V
发表于 2017-3-29 15:21:11 | 显示全部楼层
suliyong 发表于 2017-3-29 15:07
我在网上查不到变压器资料,所以在这里面问问师傅

给你找到个简单计算工具可作参考
软件截图
12.png

变压器计算小软件
变压器数据辅助计算.rar (629.19 KB, 下载次数: 50)
发表于 2017-3-29 15:21:29 | 显示全部楼层
45/铁芯截面积是每伏需要的匝数
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:28:49 | 显示全部楼层
yintonghai 发表于 2017-3-29 15:21
45/铁芯截面积是每伏需要的匝数

谢谢楼主,不知道空载省耗大吗
发表于 2017-3-29 15:29:39 | 显示全部楼层
 1.求每伏匝数 :
  每伏匝数=55/铁心截面(平方厘米)
10.2*12=122.4平方厘米    55/122.4=0.449≈0.5  220v÷0.5=110匝,根据电流每平方4A(铜线连续工作安全电流)自己计算线径。窗口放得下就行。
发表于 2017-3-29 15:46:42 | 显示全部楼层
suliyong 发表于 2017-3-29 15:28
谢谢楼主,不知道空载省耗大吗

不知道是日字还是口字铁心,口字铁心损耗大,每伏用1,5匝,日字用1,3匝,线径1,5左右。你可以用0,4左右先试一下空载电流,1安一下均可。然后用大线再绕。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 16:52 , Processed in 0.058730 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表