制热几个小时候风机不转问题

[复制链接]
发表于 2017-3-26 21:00:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
伊莱克斯二手空调,装上候制热正常,几个小时候外风机停止,压机正常工作,室内机继续吹热风!电容应该没问题呀,高手们指点一下!
发表于 2017-3-26 21:15:17 | 显示全部楼层
经你叙述应该是很正常的机器
发表于 2017-3-26 21:23:02 | 显示全部楼层
有的空调如果外面气温不是很低的情况下制热时外风机是不转的。你可以用冷水泡下室外管温传感器。或者直接开制冷,试一试外风机能不能转;如果可以转则说明控制电路和风机电路没有问题,请放心使用。
发表于 2017-3-26 21:23:14 | 显示全部楼层
内机脏或管温问题
发表于 2017-3-26 21:42:40 | 显示全部楼层
强制制冷外风机工作 机器就是正常的
 楼主| 发表于 2017-3-27 18:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
好的谢谢了
发表于 2017-3-27 19:03:14 | 显示全部楼层
制热外风机停转后 等会能启动的话。是正常的系统检测压力过高,外机泄压。。还有一种情况,就是风扇电机故障,电机发热过大,双金属片跳开。一般在夏天会出现。