缠电机接线的时候用的对焊机用多大的变压器?

  [复制链接]
发表于 2010-7-28 16:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
缠电机接线的时候用的对焊机用多大的变压器就可以了,变压器输出的交流还用变直流吗?
发表于 2010-7-31 08:48:23 | 显示全部楼层
交流就行、如果使用碳棒焊接电压一般在30V左右就行、自己制作可调的最好,功率可以根据自己的需要来定焊接线头的大小、我做的初级1.0线、次级2*4扁铜线、大一点的就用焊机220V接在380V端子上使用。
发表于 2010-7-31 13:18:11 | 显示全部楼层
自己可以绕制,次级线圈粗一点的好,输出用交流的,用大一点的碳刷焊接。
发表于 2011-2-22 16:14:30 | 显示全部楼层
自己可以绕制,但次级线圈要有足够的电流
发表于 2011-2-22 20:59:57 | 显示全部楼层
我试过,就用手提电焊机把次级引出18-20伏的交流电压就行。
发表于 2011-2-23 20:03:37 | 显示全部楼层
300w的功率就够用啦,我用的是输出35v的接一个大电池碳棒就行啦,而且电压是可调的很方便。
发表于 2011-3-25 22:01:10 | 显示全部楼层
我过几天也试试
发表于 2011-3-25 23:03:39 | 显示全部楼层
从来没用过,都是用焊锡焊住的。
发表于 2011-5-1 16:19:40 | 显示全部楼层
好方法,学习了。。。。。
发表于 2011-5-9 21:11:14 | 显示全部楼层
大电机我用气焊。