楼主: 871042238

求助:格力三匹柜机空调外机不启动收不了氟

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:36:00 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2017-3-26 20:20
"今天移一台柜机,开机设制冷调制18度,手捏感温头室内机转,显示屏显示制冷室内00,外机就是不转二通三通 ...

感谢师傅无私的奉献,论坛有你更精彩
发表于 2017-3-26 20:36:20 | 显示全部楼层
你这是变频空调,找四通线不好找,显00可能是内机感温探头坏
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:39:02 | 显示全部楼层

请不要说我是用户小徒刚入行只是自学岁数大没师傅带。
发表于 2017-3-26 20:40:35 | 显示全部楼层
最好是花几个钱请师傅,弄不好你会弄巧成拙、得不偿失!
发表于 2017-3-26 20:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
用户,不用发那么多贴了
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:41:25 | 显示全部楼层

是两相的帮帮忙从哪查起。
发表于 2017-3-26 20:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
这台机器坏了,建议修好在移,不然说是你弄坏的。
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:44:23 | 显示全部楼层
蓝天上的理想 发表于 2017-3-26 20:36
你这是变频空调,找四通线不好找,显00可能是内机感温探头坏

感谢师傅解答,今天没注意不知道是变频的
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:46:17 | 显示全部楼层
蓝天上的理想 发表于 2017-3-26 20:36
你这是变频空调,找四通线不好找,显00可能是内机感温探头坏

变频空调冬季都采取哪些方法使其制冷
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:48:11 | 显示全部楼层
zdlhj 发表于 2017-3-26 20:40
最好是花几个钱请师傅,弄不好你会弄巧成拙、得不偿失!

活都接了,太尴尬了