楼主: mmjkl

看完说明书,彻底颠覆加注R410A的方法

  [复制链接]
发表于 2018-3-4 00:11:57 | 显示全部楼层

谢谢楼主的分享,说说倒放隐患的原因
发表于 2018-3-4 00:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
410由AB两种成分1:1组成,加气态会改变混合比,使效果变差。所以必须按厂家钢瓶上的充注说明液态加。
发表于 2018-3-4 10:41:01 | 显示全部楼层
现在的加氟表不是都有视液窗么?加的是液体还是气体一目了然。
发表于 2018-3-4 15:26:03 | 显示全部楼层
关键是你买到的制冷剂钢瓶大部分是没有管子通到罐底的呀
发表于 2018-3-4 19:05:26 | 显示全部楼层
把我彻底搞晕了,还好我一般都是平放
发表于 2018-3-5 09:42:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-3-5 12:56:45 | 显示全部楼层
加液态就好
发表于 2018-3-5 13:44:37 | 显示全部楼层
评论是我不停进步
发表于 2020-5-28 10:56:37 | 显示全部楼层
为什么在正,倒论争吵呢。说点实在的,怎么正确加注R410。
发表于 2020-5-28 17:28:30 | 显示全部楼层
以钢瓶上标注的为准,钢瓶上有需要的话会标注倒置。