海尔中央空调一拖四保压时候,包多少个压

[复制链接]
发表于 2017-4-4 13:35:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-24 20:58:40 | 显示全部楼层
R410a 制冷剂的需要保压40 公斤
发表于 2017-6-25 00:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
410三菱电机要求40个压,保压时不接外机
发表于 2017-6-25 15:36:48 | 显示全部楼层
多联机R410A冷媒,新机在不连接室外机的情况下保压4MP 维修机连外机一起保压3.5——4MP之间,然后关闭阀门,只要有漏点在4MP的高压下几个小时就会出结果了。
发表于 2017-6-25 22:57:06 | 显示全部楼层
空调外机上一般都标注系统能够承受的最大压力。比如5匹海尔柜机是2.8Mpa就是28个压力。你按照给的最高压力打个8折。就是22个压力就行。千万别打高了。不然薄弱处(例如压力开关等)会漏气。至于冷凝器,蒸发器会打爆了的现象,一般不会出现的。