一台冰柜内漏盘管,8mm铜管盘八圈,毛细管2米。现在是上面2圈结霜,冷冻室温度-20℃,回气管结露,为啥铜管结不满霜?冷冻室温度是不是有点低。望各位大师指点一下。
发表于 2017-3-20 11:51:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 哥维修 于 2017-3-20 11:53 编辑

难道温度低不好吗?全部结霜那就加多了。
发表于 2017-3-20 11:52:13 | 显示全部楼层
正常现象是上部结出白霜,逐渐到下部白霜越来越淡,最下部看似没结霜,但湿手会粘手。
如果下部确实不结霜,一是加氟量没到位;二是压缩机的压缩效率低下;三是散热效果差。
 楼主| 发表于 2017-3-20 18:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-3-20 11:52
正常现象是上部结出白霜,逐渐到下部白霜越来越淡,最下部看似没结霜,但湿手会粘手。
如果下部确实不结霜 ...

冷冻室零下20多度正常了吗?大师。
发表于 2017-3-20 19:08:06 | 显示全部楼层
看看正确答案
发表于 2017-3-20 20:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
你用的毛细管外径是多大的?
发表于 2017-3-21 00:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
负15都勉强了,难道楼主想达到零下100度才正常吗
发表于 2017-3-21 00:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
如上楼所说,冰柜能停机就好。
发表于 2017-3-21 01:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
能正常停开机就行了
发表于 2017-3-21 15:41:57 | 显示全部楼层
仔细分析荣昌老师给你的答案,你就会有收获