求解:美的MDV一拖一5匹定频机,运行不超过10分钟外机整机停机

[复制链接]
发表于 2017-3-14 08:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的MDV一拖一5匹定频机,运行不超过10分钟外机整机停机,风机停,压缩机也停,不报故障,压缩机也没有过热,内机运行正常,3分钟后外机又重新启动制冷正常,气液分离器出气口到压缩机的回气口的一小段铜管结霜,气液分离器底部也结少量的霜,短接高低压保护器,更换室内机室温传感器,更换过外机电路板,依旧不到10分钟就停机了,是什么问题呢?
发表于 2017-3-14 10:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
停机的时候测有没有220到外机,要是有你查下断电器,一直到压缩机就知道哪里出问题了
发表于 2017-3-14 11:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
內机管温,內机通风量(查内风机启动电容和风管进出风量)
发表于 2017-3-14 14:18:44 | 显示全部楼层
室内机过滤网,室外机散热片脏不脏。内外风机转速怎样。
 楼主| 发表于 2017-3-14 14:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
13921392398X5 发表于 2017-3-14 14:18
室内机过滤网,室外机散热片脏不脏。内外风机转速怎样。

不脏,转速正常!换过新电容
发表于 2017-3-14 14:34:28 | 显示全部楼层
真想和你一起去看看这空调,一句两句说不清楚。。。有可能引起你这现象的也不是一个两个原因
 楼主| 发表于 2017-3-14 15:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
13921392398X5 发表于 2017-3-14 14:34
真想和你一起去看看这空调,一句两句说不清楚。。。有可能引起你这现象的也不是一个两个原因

多谢了!我再查查资料
发表于 2017-3-14 16:51:47 | 显示全部楼层
内机运行正常外机停看看内机环温