楼主: nwawj

三相电表的互感器都接地吗

[复制链接]
发表于 2017-3-14 10:16:33 | 显示全部楼层
按照标准来接线,一般都有接地端
发表于 2017-3-14 10:19:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 lv2005100 于 2017-3-14 10:21 编辑

重复了。
发表于 2017-3-14 10:22:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 午夜情怀 于 2017-3-14 10:23 编辑
ww5063128 发表于 2017-3-14 09:41
低压电工证?

哪也属于强电吧。


是的1KV以内都算低压
普通的动力电器柜里面也要修
我是没去考高压证,当初3年前吧  报名费是8百
发表于 2017-3-14 10:26:33 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-3-14 09:41
低压电工证?

哪也属于强电吧。

其实除了走信号的才算是弱电,一般动力照明都算强电,
 楼主| 发表于 2017-3-16 08:24:03 | 显示全部楼层
我接的这个互感器电表,互感器是没有接地。期望不会出故障吧
发表于 2017-3-16 16:42:09 | 显示全部楼层
按照标准必须接地,但实际中有很多不接地的
发表于 2017-3-19 11:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
我的锅,只要是互感器都必须接地哈
发表于 2017-3-19 18:34:21 | 显示全部楼层
8楼回答正确,简单明了。
 楼主| 发表于 2017-3-21 08:27:50 | 显示全部楼层
家平机电 发表于 2017-3-19 18:34
8楼回答正确,简单明了。

我咨询了卖互感器的,说是可以不接地。380电压
发表于 2017-3-21 19:32:31 | 显示全部楼层
电工手册中是这样说的,运行中的电流互感器二次线圈不允许开路,否则会在二次线圈两端产生高压,危及人身安全·,并会烧坏电流互感器,因此,对运行中的电流互感器,如需在二次侧拆装仪表时,必须先将二次侧短路后才能进行拆装,为了安全起见,电流互感器二次侧一端应接地,以防高压危险。