楼主: beibeilu169

大金中央空调疑难问题,售后来了N次未解决求助………………

[复制链接]
发表于 2017-5-20 22:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
安装问题喽
发表于 2017-5-21 08:29:45 | 显示全部楼层
问题出在你房里的内机上的电子膨胀阀。制热电子膨胀阀是不关死的,制冷是关死的。这就是为什么制冷一切正常,制热出现噪音。去你那儿的估计不是大金售后吧,可能是代理商自己的维修工,技术不咋滴
发表于 2017-5-21 08:52:29 | 显示全部楼层
铜管振动响,把响的地方在墙上固定好,做好防振
发表于 2017-5-21 20:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
应该是室内电磁阀和管路的问题,先看看电磁阀前后温差
发表于 2017-5-21 21:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
这问题售后已解决 请再次报修
发表于 2017-5-21 21:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
这问题售后已解决 请再次报修
发表于 2017-5-21 22:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
来了这么多人还没解决,明显不是机器的问题,很有可能是铜管扁了,但是你家的铜管又是埋在墙里面,
发表于 2017-5-21 23:14:53 来自手机 | 显示全部楼层
分岐管焊接时流了焊料进去,形成倒钩形堵点,所以制冷时没问题,但制热时制冷剂反相流动,形成拢流了,所以有响声。
发表于 2017-5-21 23:16:44 来自手机 | 显示全部楼层
重新重分岐管,才能解决,不是售后说的流速快了,只要管径对,咋子可能快吗?
发表于 2017-5-21 23:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 68010096 于 2017-5-21 23:29 编辑

有点声音就有点,折腾什么,钻牛角尖,睡不着证明你搞事冒累着,什么机器会冒得一点声音,要按中央空调装牛逼