楼主: 空调的小余

求解:5匹空调气液分离器出口至压缩机回气铜管结霜,企业液分离器底部也结霜

[复制链接]
发表于 2017-3-14 14:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-3-14 11:59
由于气分堵塞或系统缺制冷剂,存在低压过低而保护停机了。

荣昌老师,楼主帖子里说高低压保护开关已短接。
发表于 2017-3-15 06:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
制热开机,外机运行10分钟以内气液分离器罐和压机回气管有结霜现象是否不正常?应该是正常的
 楼主| 发表于 2017-3-17 08:44:54 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-3-15 06:50
制热开机,外机运行10分钟以内气液分离器罐和压机回气管有结霜现象是否不正常?应该是正常的

制热开机3分钟内疚停机了
发表于 2017-3-17 11:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
空调的小余 发表于 2017-3-17 08:44
制热开机3分钟内疚停机了

如果怀疑象有的老师说的气液分离器滤网脏堵的话,使机器运行在制冷状态,则相同条件下与正常机器比三通截止阀处压力应较高,即粗管阀处测得的低压压力较正常高。
发表于 2017-4-4 19:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
没有运行压力、电流、制冷效果.猜猜看:气液分离节流引起没有制冷效果,几分钟后管温、环温温差不够,主板停外机.